Hallo!

Ich betreibe aktuell einen HM-Sen-MDIR-O-2 an einem HM-LAN und würde ihn gerne auf eine CCU2 "umpairen". Könnt ihr mir sagen, wie ich das anstelle?

Am HM-LAN läuft der Bewegungsmelder mit AES und zeigt:
aesCommToDev ok

Wie bringe ich den AES-Schlüssel wieder aus dem Sensor bzw. wie mache ich einen Factory-Reset?
Habt ihr dazu eine Idee?

Danke für eure Hilfe

Grüße
Phil

frank

umpairen kannst du einfach mit "set <device> regSet pairCentral xxxxxx", aber nur mit der aktuellen zentrale. sollte das umpairen erfolgreich sein, kannst du das ergebnis natürlich nur mit der neuen zentrale verifizieren.

werksreset müsste mit der aktuellen, gepairten zentrale über "set <device> reset" möglich sein.